新闻中心
News Center
深圳市腾骏达科技有限公司
电话:186-8152-5020(微信同号)
座机:0755 - 28260607
传真:0755 - 61103508
邮箱:sztjd@sztjd.com
企业QQ:2692556261 1721733579
800米隧道洞口需要多大的变压器
来源:腾骏达 时间:2025-11-07 点击: 次
800米隧道洞口变压器选型指南:功率计算与配置方案
摘要:本文针对800米隧道洞口变压器选型难题,详细解析供电半径限制、用电负荷计算方法、电压稳定性要求及设备配置方案,帮助工程人员科学选择变压器容量,确保隧道施工用电安全稳定。
一、隧道供电核心问题分析
800米隧道施工存在显著的供电半径挑战,必须采用双洞口分别配置变压器的方案。远距离供电会导致电压衰减,特别是使用铝线电缆时,电压不足将严重影响设备正常运行。

二、变压器容量计算关键要素
| 用电设备类型 | 功率范围(KW) | 配置要点 |
|---|---|---|
| 通风风机系统 | 50-150 | 持续运行,功率稳定 |
| 空压机设备 | 75-200 | 启动电流大,需预留余量 |
| 照明系统 | 30-80 | 分散布置,全天候运行 |
| 水泵设备 | 20-50 | 间歇运行,功率波动 |
| 施工机械设备 | 100-300 | 包括喷浆机、凿岩机等 |
三、变压器选型四步评估法
1. 电压状况检测
测量空载电压与负载电压数值,确保工作电压稳定在380V。电压偏低时需配置稳压器补偿电压损耗。
2. 供电距离测量
精确测量变压器到最远用电设备的距离,800米隧道必须采用双变压器方案,单侧供电半径不超过400米。
3. 电缆规格核查
检查电缆截面积、材质(铜芯/铝芯),确保电缆载流量匹配设备总功率,减少线路损耗。
4. 设备功率统计
详细统计所有用电设备功率,包括同时使用系数,预留20-30%余量应对设备启动冲击。
四、典型隧道施工用电配置
隧道洞内施工设备功率通常不超过200KW,洞口设备约200KW,水泥砼料厂功率较大。建议每个洞口配置315-500KVA变压器,具体根据设备清单精确计算。
专业建议:选择变压器容量时,应在计算总功率基础上增加25-30%安全余量,确保设备启动瞬间的电流冲击不会导致跳闸,同时延长变压器使用寿命。
核心要点总结
800米隧道洞口变压器选型需重点考虑:供电半径限制、设备总功率统计、电压稳定性要求、电缆规格匹配。采用双变压器配置方案,每个变压器容量根据具体用电负荷计算,并预留充足余量。建议咨询专业电力工程师进行现场勘测和精确计算,确保施工用电安全可靠。
关键词:隧道变压器选型、供电半径计算、施工用电配置、变压器容量、电压稳定性
购买产品流程:产品咨询>>方案制定>>产品选型>>订定生成>>付款>>送达>>享受终身售后维保
售后保障及承诺:10分钟响应>>36个月质保>>终身维护>>质优价廉 公司仓储配送点:广东,浙江,云南,江苏,海南,河南,山东,深圳,东莞,中山,广州,长沙,北京。
®注:公司产品一律实行国家三包政策,产品凡是在公司保修期内发生任何质量问题可免费退换!(客户特殊要求除外)本企业产品经检测安全认证,客户可放心选购、安全使用!!!终身提供维保服务,24小时免费指导安装,客户可放心选购、安全使用 !
本文由腾骏达提供,文章转载请注明出处:http://www.sztjd.com
上一条:500米隧道洞口需要多大的变压器 下一条:1000米隧道洞口需要多大的变压器




