800米隧道洞口需要多大的变压器

来源:腾骏达 时间:2025-11-07 点击:

800米隧道洞口变压器选型指南:功率计算与配置方案

摘要:本文针对800米隧道洞口变压器选型难题,详细解析供电半径限制、用电负荷计算方法、电压稳定性要求及设备配置方案,帮助工程人员科学选择变压器容量,确保隧道施工用电安全稳定。

一、隧道供电核心问题分析

800米隧道施工存在显著的供电半径挑战,必须采用双洞口分别配置变压器的方案。远距离供电会导致电压衰减,特别是使用铝线电缆时,电压不足将严重影响设备正常运行。

800米隧道洞口变压器配置方案

二、变压器容量计算关键要素

用电设备类型功率范围(KW)配置要点
通风风机系统50-150持续运行,功率稳定
空压机设备75-200启动电流大,需预留余量
照明系统30-80分散布置,全天候运行
水泵设备20-50间歇运行,功率波动
施工机械设备100-300包括喷浆机、凿岩机等

三、变压器选型四步评估法

1. 电压状况检测

测量空载电压与负载电压数值,确保工作电压稳定在380V。电压偏低时需配置稳压器补偿电压损耗。

2. 供电距离测量

精确测量变压器到最远用电设备的距离,800米隧道必须采用双变压器方案,单侧供电半径不超过400米。

3. 电缆规格核查

检查电缆截面积、材质(铜芯/铝芯),确保电缆载流量匹配设备总功率,减少线路损耗。

4. 设备功率统计

详细统计所有用电设备功率,包括同时使用系数,预留20-30%余量应对设备启动冲击。

四、典型隧道施工用电配置

隧道洞内施工设备功率通常不超过200KW,洞口设备约200KW,水泥砼料厂功率较大。建议每个洞口配置315-500KVA变压器,具体根据设备清单精确计算。

专业建议:选择变压器容量时,应在计算总功率基础上增加25-30%安全余量,确保设备启动瞬间的电流冲击不会导致跳闸,同时延长变压器使用寿命。

核心要点总结

800米隧道洞口变压器选型需重点考虑:供电半径限制、设备总功率统计、电压稳定性要求、电缆规格匹配。采用双变压器配置方案,每个变压器容量根据具体用电负荷计算,并预留充足余量。建议咨询专业电力工程师进行现场勘测和精确计算,确保施工用电安全可靠。

关键词:隧道变压器选型、供电半径计算、施工用电配置、变压器容量、电压稳定性

800米隧道洞口需要多大的变压器由广东深圳腾骏达发布提供,如果您有相关产品疑问或有产品需求请联系 :刘小姐24小时手机: 186 8152 5020(微信同号)

购买产品流程:产品咨询>>方案制定>>产品选型>>订定生成>>付款>>送达>>享受终身售后维保

售后保障及承诺:10分钟响应>>36个月质保>>终身维护>>质优价廉 公司仓储配送点:广东,浙江,云南,江苏,海南,河南,山东,深圳,东莞,中山,广州,长沙,北京。

®注:公司产品一律实行国家三包政策,产品凡是在公司保修期内发生任何质量问题可免费退换!(客户特殊要求除外)本企业产品经检测安全认证,客户可放心选购、安全使用!!!终身提供维保服务,24小时免费指导安装,客户可放心选购、安全使用

本文由腾骏达提供,文章转载请注明出处:http://www.sztjd.com

腾骏达首页 | 关于我们 | 产品展示 | 案例展示 | 服务支持 | 新闻资讯 | 公司荣誉 | 联系我们 |
深圳腾骏达科技有限公司 SHENZHEN TJD SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
  • 公司地址: 湖南。东莞。深圳市宝安区燕川胜丰工业园A1区
  • 免费电话:18681525020   电 话:0755-28260607
  • 邮      箱:  sztjd@sztjd.com  企业QQ:2692556261  
 

扫一扫,加好友 或 搜索
186-8152-5020(微信同号)

075528260607 服务热线
ServiceHotline